人防门临空墙、门框墙等后开孔洞整改措施

[复制链接]
bdk 发表于 2023-11-21 14:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
qw1.jpg
点击“A尚施工技术”关注公众号
qw2.jpg

qw3.jpg


1.原墙体在穿墙管中心线以上开凿洞口并清理干净,沿虚线适当扩大。

2. 套管采用镀锌钢管,钢管外径不小于原设计。.

3.套管外侧墙面密闭肋与墙体钢筋焊接,并与套管双面满焊。

4.先满焊钢筋与防护外侧钢板(钢板与管同时焊接好),然后粘结牢固作好支撑从防护内侧浇筑混凝土(分两次浇捣)中间按图满布沥青麻丝层,待混凝土达到密实且干爽后盖好钢板,钢板且与钢筋满焊(钢板与管同时焊接好)。最后上下钢板及钢筋头及焊接处涂刷防锈漆两遍然后采用水泥砂浆抹面隐蔽。钢板与原混凝土面采用结构胶粘结应密实且密闭;钢筋端应平与钢板接触焊接应垂直,沿钢筋一周满焊密闭密实,钢板应压紧墙体面不得有松动,钢板周边每边不少于两个点与原墙体钢筋网点焊。

qw4.jpg

qw5.jpg

封堵措施1.洞口清理干净。2.满焊钢筋与墙体内侧钢板。3.待钢筋粘结牢固后,作好支撑从顶板顶面浇筑混凝土(分两次浇捣)中间按图满布沥青麻丝层,待混凝土达到密实且干爽后盖好墙体外侧钢板且与钢筋满焊。最后上下钢板面涂刷防锈漆两遍然后采用水泥砂浆抹面隐蔽。钢板与原砼面采用结构胶粘结应密实且密闭;钢筋端应平与钢板接触焊接应垂直,沿钢筋一周满焊密闭密实。
qw6.jpg

qw7.jpg
注释:仅供参考,以具体设计文件为准!